    混凝土框架加层接建局部二层钢框架
    问题分类£º钢构技术   浏览£º87  发布时间£º2019-3-23 23:54:12

    请教钢结构招聘网内高手一个问题£¬混凝土框架加层接建局部二层钢框架£¬因钢柱不在原有建筑框架柱处£¬只能立在框架梁上£¬这种情况可以用植锚栓满足刚接吗£¬现在如果点柱底铰接£¬很多钢柱长细比超限£¬这种情形该怎么处理£¿

    回答问题
    为?#34892;?#24744;的回答£¬管理员会给优秀回答者一定的积分奖励¡£
    我来回答£º
    登陆选项£º 您现在是以游客身份回答£¬登录后回答该问题会体现在您的个人简历中£¬以展示您的技术能力£¬是否要登录£¿
    注£º只支持个人会员登录回答£¬企业会员不支持£¬若无个?#33487;?#21495;请先注册¡£
    回答 共9条回答

    游客

    这算什么结构体系£¿

    正规出图可以这样设计吗£¿

    回答£º2019-3-23 23:54:17

    游客

    这种体系比?#22799;?#31946;£¬为实现甲方需求£¬只好这样了

    回答£º2019-3-23 23:54:22

    游客

    刚接需要下边的梁能承受两个?#36739;?#30340;弯矩

    回答£º2019-3-23 23:54:27

    游客

    这不好核算了£¬铰接在超限位置加人?#31181;?#25745;也没解决

    回答£º2019-3-23 23:54:32

    游客

    只能铰接加支撑

    回答£º2019-3-23 23:54:36

    游客

    上面的钢框架梁稍微强一些£¬铰接应该可以实现

    回答£º2019-3-23 23:54:39

    徐君
    回答问题£º61个
    点此咨询
    回答£º2019-3-24 7:58:48

    徐君
    回答问题£º61个
    点此咨询
    这种加层建设很多£¬但多数都没有核算结构的安全性£¬需要引起结构设计师的注意£¬建议为了安全勿必核算£¬同时为了安全建议加单层£¬不加多层¡£
    回答£º2019-3-24 8:06:23
    不错的回答£¡管理员给予了2积分奖励

    李博
    回答问题£º18个
    点此咨询

    首先要对原有结构进行增建后的力学鉴定分析£¬如不满足需考虑加固£¬不知道你实际工程情况£¬尽量不要在混凝土框架梁上立钢柱£¬一个是产生集中?#31245;Ø¡?#21478;一个柱底刚接的话要考虑弯矩对框架梁的影响¡£如不影响使用的话建议钢梁加长与混凝土柱直接连接

    回答£º2019-4-5 22:22:44