    PKPM鋼框架用外露式柱腳極限承載力算不過去
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:242  發布時間:2018-10-10 10:58:40

    請問PKPM出這個選項是啥意思 鋼框架用外露式柱腳極限承載力算不過去 

    什么情況可以不考慮極限承載力驗算呢

     我一層的鋼框架 300X300的柱子都沒算過去

    是不是抗震框架基本上就不能采用外露式柱腳了

    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共6條回答

    游客

    柱子稍微大點基本算不過

    一層要用到300X300的柱子?

    型鋼柱還是箱形柱?

    回答:2018-10-10 10:58:46

    游客

    我這個跨度大 有懸挑,H型的

    回答:2018-10-10 10:58:51

    游客

    錨栓用大一點 應該能算得過,一邊做4顆

    回答:2018-10-10 10:58:57

    游客

    這都沒過去 算了我放棄了 做外包式

    回答:2018-10-10 10:59:18

    游客

    用Q345的錨栓直徑用30多的 能算得過吧

    回答:2018-10-10 10:59:25

    游客

    再加大能算過去 但是這太夸張了 還是做外包吧

    回答:2018-10-10 10:59:29