    最新的门规里隅撑还能不能作为平面外支撑?
    问题分类:钢构技术   浏览:845  发布时间:2018-10-10 10:53:56

    最新的门规里,隅撑还能不能作为平面外支撑?
    这个困扰我好久了
    谁给解答一下

    门式刚架轻型房屋钢结构技术规范,新规范这种说法有待商榷

    我看现在好多设计已经吧隅撑取消了


    回答问题
    为?#34892;?#24744;的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个?#33487;?#21495;请先注册。
    回答 共9条回答

    游客

    隅撑就是做平面外支撑的呀。不然设置隅撑干啥


    回答:2018-10-10 10:54:03

    游客

    边跨不能考虑隅撑,中间跨还是要

    回答:2018-10-10 10:54:10

    游客

    条文解释有,pkpm官方视频也有说,但都还是没说清楚,反正意思就是要根据具体受力分析来?#33539;?#38533;撑是否可做为平面外约束,跟没说一样。

    回答:2018-10-10 10:54:18

    游客

    说边跨是单边不考虑

    回答:2018-10-10 10:54:26

    游客

    是的,边跨隅撑取消了

    回答:2018-10-10 10:54:33

    游客

    隅撑不能作为钢梁平面为支撑

    现在钢梁平面外支撑你是怎么取得?

    隅撑还是系杆?反正我糊涂

    回答:2018-10-10 10:54:39

    游客

    减小钢架构件平面外无支撑长?#21462;?#36825;都说的多直白了

    回答:2018-10-10 10:54:45

    游客

    关键取多少,条文说明里说最少2倍隅撑间距

    回答:2018-10-10 10:54:51

    游客

    我理解是首先查看计算结果平面外?#27063;?#30001;谁控制,如果是隅撑,那取2倍间距没有问题

    如果是系杆,则需按计算支撑点设置系杆

    回答:2018-10-10 10:54:55