    矩形管混凝土柱框架结构先做梁柱栓焊还是先浇灌混凝土£¿
    问题分类£º工程管理   浏览£º149  发布时间£º2018-10-1 21:53:44

    请教一个问题£¬矩形管混凝土柱 框架结构£¬施工的时候是先做梁柱栓焊£¬再浇筑混凝土£¬还是先浇灌混凝土再来做梁柱焊接£¿

    如果先浇筑混凝土£¬再来焊接梁柱£¬焊接的时候温度太高会不会破?#36947;?#38754;的混凝土呢£¿

    我现在是钢框架£¬叠合楼板£¬  那我就先把钢框架先安装焊接好£¬再浇筑混凝土£¬放置叠合楼板£¬再浇筑叠合层混凝土

    回答问题
    为?#34892;?#24744;的回答£¬管理员会给优秀回答者一定的积分奖励¡£
    我来回答£º
    登陆选项£º 您现在是以游客身份回答£¬登录后回答该问题会体现在您的个人简历中£¬以展示您的技术能力£¬是否要登录£¿
    注£º只支持个人会员登录回答£¬企业会员不支持£¬若无个?#33487;?#21495;请先注册¡£
    回答 共4条回答

    游客

    先安装钢结构啊 混凝土是最后浇

    如果带着压型钢板楼板之类的 楼板和里面灌的混凝土一起浇

    回答£º2018-10-1 21:53:48

    游客

    楼板和里面的混凝土不是一次浇吗 

    我看见现场都是一次搞定  钢结构施工班组先把东西安装好 然后我们去验收

    验收完了 晚上总包一次打混凝土

    回答£º2018-10-1 21:53:53

    游客

    一次浇筑

    回答£º2018-10-1 21:53:55

    杨印成
    回答问题£º119个
    点此咨询

    这个问题存在一个公说公有理婆说婆有理¡£先进行焊接自然可?#21592;?#20813;混凝土被烧伤£¬后浇筑也存在高度过大混凝土浇筑产生离析£¬造成底部密实度差混凝土无法振捣¡¢分层浇筑软弱层无法剔凿进而影响上下层混凝土结合等一系?#24418;?#39064;£¬没有什么完美的办法¡£具体方案可以与设计单位¡¢业主单位¡¢监理单位达成一致后实施¡£


    回答£º2018-10-2 11:31:15
    不错的回答£¡管理员给予了3积分奖励